so ein 5,5KW Motor hat ca. 13A-15A Nennstrom, den braucht er schon mal bei Nennlast. Im Anlauf hat so ein Drehstrommotor den 8 bis 10 fachen Anlaufstrom und das bei einer stabilen Spannung (400V und 50Hz).
Man braucht ca. einen Generator der die doppelte besser noch die dreifache Leistung hat als der Motor, also um die 15KW, das heißt das der Generator so um die 20KVA bis 25KVA haben sollte.
Ein Stern-Dreieck Schalter wäre nicht schlecht, der Motor läuft dann im Stern an (hat dann 1/3 der Leistung) und wenn er dann fast Nenndrehzahl hat wird er ins Dreieck geschaltet (volle Leistung).
Bei kleineren (billigen) Generatoren ist meistens das Problem, das die Spannung im Einschaltaugenblick zusammen bricht (Leerlaufspannung 400V) und mit der Spannung geht dann auch der Diesel in die Knie und mit dem Diesel die Frequenz.
Dieselmotore die Generatoren antreiben haben eine ziemlich scharfe Regelung und reagieren sehr schnell auf Last um die Drehzahl stabil zu halten. Und wenn dann der Generator gut ist, hält dieser die Spannung stabil.
Einen 5,5KW Motor mit einem 6KW Generator zu betreiben ist unmöglich.
Da brauchst den Motor auch nicht anschieben.
Wird nicht ganz einfach werden mit der Säge....
Gruß Maikel
so ein 5,5KW Motor hat ca. 13A-15A Nennstrom, den braucht er schon mal bei Nennlast. Im Anlauf hat so ein Drehstrommotor den 8 bis 10 fachen Anlaufstrom und das bei einer stabilen Spannung (400V und 50Hz).
Man braucht ca. einen Generator der die doppelte besser noch die dreifache Leistung hat als der Motor, also um die 15KW, das heißt das der Generator so um die 20KVA bis 25KVA haben sollte.
Ein Stern-Dreieck Schalter wäre nicht schlecht, der Motor läuft dann im Stern an (hat dann 1/3 der Leistung) und wenn er dann fast Nenndrehzahl hat wird er ins Dreieck geschaltet (volle Leistung).
Bei kleineren (billigen) Generatoren ist meistens das Problem, das die Spannung im Einschaltaugenblick zusammen bricht (Leerlaufspannung 400V) und mit der Spannung geht dann auch der Diesel in die Knie und mit dem Diesel die Frequenz.
Dieselmotore die Generatoren antreiben haben eine ziemlich scharfe Regelung und reagieren sehr schnell auf Last um die Drehzahl stabil zu halten. Und wenn dann der Generator gut ist, hält dieser die Spannung stabil.
Einen 5,5KW Motor mit einem 6KW Generator zu betreiben ist unmöglich.
Da brauchst den Motor auch nicht anschieben.
Wird nicht ganz einfach werden mit der Säge....