Nr. 64 lebt - D 7506 A SKULD EZ 3 / 69

Diskutiere Nr. 64 lebt - D 7506 A SKULD EZ 3 / 69 im Forum Restaurationsberichte im Bereich Schau-Raum - Hallo, etwas spät, da schon 3Monate her, möchte ich mein neuestes Pferdchen vorstellen. D 7506 A SKULD EZ 3 / 69 Er trägt die Fgstnr. 7931 / 64...
Deutz jojo

Deutz jojo

Beiträge
1.010
Likes
141
Hallo,
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass ein 6zylinder die Drehzahl bei 1000 1/min des Motors mehr als ausreichend konstant hält.
Wenn es zu ungleich Förmig wird kann man ja vor den Generator noch eine Schwungmasse Hängen.
MfG
Johannes
 
Deutz jojo

Deutz jojo

Beiträge
1.010
Likes
141
Was soll mir das jetzt sagen? Es ist mir bewusst das da ein F2L912 drin ist. Mit Zweizylindetn habe ich keine Erfahrung.
MfG
Johannes
 
thomas66

thomas66

Threadstarter
Beiträge
2.938
Likes
1.570
Ich bin da eigentlich guter Dinge, falls doch Probleme auftreten ist ja die Keilriemenübersetzung hinten auch schnell geändert. Wollte halt nicht mit 2000 U/min den Motor laufen lassen obwohl ich nur ca. 15 der vorhandenen 24 kw brauche.

Aber danke für den Hinweis, ich werde berichten. :)
 
ahomt

ahomt

Moderator
Beiträge
1.441
Likes
435
die 24kW hat der Motor aber nicht bei 1000 1/min. wieviel Leistung hat er denn da?

VG
Andreas
 
Deutz jojo

Deutz jojo

Beiträge
1.010
Likes
141
Hallo,
Ich habe kein Diagramm zu Thomas seinem f2l912 aber Mal so überschlagsmäßig durch-gerechnet anhand eines Drehmoment Verlauf eines anderen Deutz Motors der Baujahre ca 11-12KW. Wenn der Generator nicht Dauer Vollast läuft und die gesamte Schwungmasse groß genug ist sollte das klappen.
MfG
Johannes
 
S

Stihl_026

Beiträge
496
Likes
89
Hallo,

vielleicht hilft der Anhang ja weiter.
Würde die Mindestdrehzahl für Last 1200 beachten...
 

Anhänge

  • Leistung F2L912.JPG
    Leistung F2L912.JPG
    50,2 KB · Aufrufe: 190
M

michiwi

Moderator
Beiträge
3.775
Likes
1.184
Hallo, nicht gleich den Teufel an die Wand malen.

Mein Einwand der Drehzahlschwankung bezog sich darauf, dass bei Stromerzeugern eben die 50Hz gehalten werden sollen +-5% . 5 % von 1000 Touren sind eben nur 50 upm. Das wird der kleine 1 Zylinder nicht halten können. Aber Versuch macht klug.

Als Test nur ohmsche Lasten dranhängen, Strahler oder andere Heitzgeräte, die können das ab. Elektronik wäre da nicht so zimperlich.
 
Lois 06 DX

Lois 06 DX

Beiträge
1.170
Likes
996
Hallo Thomas
Die Motordrehzahl wird mit 1000u/min zu wenig sein um den Generator mit 15 kw Belastung zu betreiben.
Ein Kunde von mir hat im Sommer 2019 ein 40 kva Zapfwellenaggregat bekommen, das wollte er mit seinem 103er Fendt (50) ps betreiben.
Ich war bei der Inbetriebnahme dabei und um ihm zu zeigen das dass nicht funktioniert haben wir seine Güllepumpe mit 12,5 kw angesteckt und eingeschaltet.
Das Ergebnis war das der Schlepper es kaum geschafft hat die nötige Leistung und Drehzahl zu erreichen.
Gruß Alois
 
thomas66

thomas66

Threadstarter
Beiträge
2.938
Likes
1.570
Leider hast du Recht, schon bei einem 5Kw Drehstrommotor (Kompressor) bricht die Drehzahl empfindlich ein, er geht zwar nicht aus, aber das ist kein Zustand. Werde dann Übersetzungstechnisch auf 1500 U/min erhöhen.

Gruß
 
Deutz jojo

Deutz jojo

Beiträge
1.010
Likes
141
Ein DASM hat das Kippmoment meist in der nähe des dreifachen der Nennleistung liegen. Beim Anlaufen liegt der Strom noch höher, gerade beim Schweranlauf wie bei einem Kompressor wird ein vielfaches des Nennstromes benötigt. Damit haben deine 11-12kw am Motor abzüglich 10-15% Ohne ausreichend speichernde Massen schon ein schweres Brot.
MfG
Johannes
 
thomas66

thomas66

Threadstarter
Beiträge
2.938
Likes
1.570
DASM ?? Drehstrom Asynchronmotor ?

Hab da jetzt mal den Riemen vom Kompressor abgemacht, geht schon besser aber man merkt doch das die Drehzahl in diesem niederen Bereich nicht ausreichend nachgeregelt werden kann ohne das man händig nachregelt.

Ich denke das ich da bei 1500 U/min besser liege.

Gruß
 
M

michiwi

Moderator
Beiträge
3.775
Likes
1.184
Hallo, genau DSAM ist die Abkürzung für Drehstromasynchronaotor. Allgemein als Drehstrommotor oder "Motor mit Kraftstrom" bekannt.
 
thomas66

thomas66

Threadstarter
Beiträge
2.938
Likes
1.570
Ich bin zwar kein Elektriker aber in meinem früheren Berufsleben hab ich ab und an schon mal mit Phasenanschnittsteuerung handtiert :D
 
thomas66

thomas66

Threadstarter
Beiträge
2.938
Likes
1.570
Dicke Dinger heute für einen Bekannten aus dem Wald geholt zum Schnitzen mit der Motorsäge :D

Könnte das noch Vorkriegspflanzung sein ?

Da wird einem schwindlig beim zählen
 

Anhänge

  • IMG_20200221_090410.jpg
    IMG_20200221_090410.jpg
    1,3 MB · Aufrufe: 706
  • IMG_20200221_090425.jpg
    IMG_20200221_090425.jpg
    2,6 MB · Aufrufe: 200
  • IMG_20200221_092551.jpg
    IMG_20200221_092551.jpg
    2,3 MB · Aufrufe: 195
Zuletzt bearbeitet:
Obrschwob

Obrschwob

Beiträge
5.950
Likes
3.297
Das Alter dürfte in der Nähe einer 3-stelligen Jahreszahl liegen...

Griaßle
Martin
 
thomas66

thomas66

Threadstarter
Beiträge
2.938
Likes
1.570
Neues vom Generator.
Da die Steuerung nicht so richtig funktionierte, die Spannung brach bei Last ein weil die Erregerspannung nicht reagierte, hat sich ein befreundeter Elektromeister der Sache angenommen und die Schaltung bzw Spulen, Kondensatoren, Wechselrichter und was sonst noch alles geprüft. Der ganze Kabelsalat war völlig falsch geklemmt.
Heute dann neuer Versuch mit zwischenzeitlich geänderter Übersetzung. Der F2L912 läuft jetzt mit fast 1500 U/min und zuckt nicht mal mit der Wimper wenn der Drehstrommotor am Gebläse anläuft.

Zum Einstellen der Spannung/Frequenz hatte ich mir eine Anzeige in Digital besorgt. Diese habe ich nun jedoch am kleinen 2kw Bosch Generator zur Zufriedenheit installiert (siehe Video) ^^

 
Thema: Nr. 64 lebt - D 7506 A SKULD EZ 3 / 69